ФОРУМ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОЛЛИ И ШЕЛТИ

Добро пожаловать на наш форум !

Текущее время: 10 окт 2024, 18:53

Часовой пояс: UTC + 6 часов




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 47  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:07 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 18:28
Сообщений: 7891
Откуда: Москва
Cпасибо сказано: 2234
Спасибо получено:
6848 раз в 2825 сообщениях
Очков репутации: 72   Добавить очки репутации
Svetlana Fedotochkina писал(а):
У нас в договоре 25А и вводный тоже 25А... Неправильно?

Неправильно. Этот автомат на 25 амперах даст отсечку. А надо, чтобы оно и на максимуме работало.
Вообще, скажите, у вас какое подключение? Однофазное или трёхфазное? И уже по нему надо судить... Если у вас однофазное на 5 киловатт мощности, то вводной автомат надо ставить на ~32-40 Ампер. 32 - правильней. 40 это всё-же верхний порог, даже чуть больше него, для деревенского дома. От него должно идти на счётчик, а уже за счётчиком должен стоять блок из 10-16 амперных автоматов и через них должны быть подключены разные ветки. Кстати, чем на большее кол-во веток разделите, тем проще будет искать потенциальные КЗ, или неисправности в приборах.
Я бы разделял на два автомата на каждую комнату один - освещение, второй - розетки и оба на 10 ампер, плюс пара автоматов на розетки и освещение для кухни тоже 10 ампер, плюс для кухни отдельная силовая ветка розеток на более толстом проводе, для всяких холодильников, микроволновок, чайников, уже на 16 ампер. Плюс отдельная ветка с автоматом на 16А для пристройки или сарая.
И, если у вас проложена нормальная трёхпроводка до розеток с контуром заземления, то обязательно, после счётчика, перед всеми этими автоматами, ну или по крайней мере, перед ветками на сарай и силовой веткой для кухни, я бы обязательно поставил УЗО на разрешенный ток в 40 ампер.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:30 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 31 дек 2008, 21:52
Сообщений: 22672
Откуда: Санкт-Петербург, Шувалово-Озерки, станция
Cпасибо сказано: 2271
Спасибо получено:
5857 раз в 2825 сообщениях
Очков репутации: 417   Добавить очки репутации
sherr_khann писал(а):
Однофазное или трёхфазное?

однофазное или двухфазное

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:31 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 31 дек 2008, 21:52
Сообщений: 22672
Откуда: Санкт-Петербург, Шувалово-Озерки, станция
Cпасибо сказано: 2271
Спасибо получено:
5857 раз в 2825 сообщениях
Очков репутации: 417   Добавить очки репутации
sherr_khann писал(а):
с контуром заземления

а что понимать под этими словам надо?

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:36 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 03:09
Сообщений: 3155
Откуда: Опочка, Псковской
Cпасибо сказано: 3175
Спасибо получено:
2175 раз в 1127 сообщениях
Очков репутации: 10   Добавить очки репутации
LUNAR LAKES писал(а):
однофазное или двухфазное

380v - это три фазы. Контур заземления делается отдельно, обычно забивают треугольником метра на 2,5 стальной уголок , на глубине 0,7-1м их обваривают арматурой, стальной шиной или катанкой проводят к эл. щиту.

_________________
Пеммикан - лучшая еда для людей и собак. (Фритьоф Нансен)
viewtopic.php?f=5&t=8600


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:48 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 18:26
Сообщений: 14529
Откуда: МО, Одинцовский район
Cпасибо сказано: 10904
Спасибо получено:
5976 раз в 3545 сообщениях
Очков репутации: 101   Добавить очки репутации
380 в частных домах разве бывает?

_________________
"Собаки — как цветы, они должны радовать всех." Дж. Дж. Каймс


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 20:54 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 03:09
Сообщений: 3155
Откуда: Опочка, Псковской
Cпасибо сказано: 3175
Спасибо получено:
2175 раз в 1127 сообщениях
Очков репутации: 10   Добавить очки репутации
Katya_Ronny писал(а):
380 в частных домах разве бывает?

Да почти у всех 380. Одной фазы на дом мало.

_________________
Пеммикан - лучшая еда для людей и собак. (Фритьоф Нансен)
viewtopic.php?f=5&t=8600


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:03 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 02:56
Сообщений: 3233
Откуда: Санкт-Петербург
Cпасибо сказано: 3989
Спасибо получено:
3298 раз в 880 сообщениях
Очков репутации: 50   Добавить очки репутации
sherr_khann
Домой доеду, посмотрю, что на вводе. У нас так и разделено, как вы пишите... Все отдельно. Сниму - пришлю в ЛС. Заземление есть.

Ну и подключение - обычное. Не трехфазное точно! Его не так просто получить...

_________________
Build - Quality - Standard!
Papillons, Pomeranians & Rough Collies
ФэйсБук>>>, Сайт>>>


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:16 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 18:26
Сообщений: 14529
Откуда: МО, Одинцовский район
Cпасибо сказано: 10904
Спасибо получено:
5976 раз в 3545 сообщениях
Очков репутации: 101   Добавить очки репутации
Я что-то тоже у себя 380 не наблюдала. Где смотреть? На щитке на улице, на столбе? Так не достану и все равно сомневаюсь, что промышленное напряжение.

_________________
"Собаки — как цветы, они должны радовать всех." Дж. Дж. Каймс


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:21 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 03:09
Сообщений: 3155
Откуда: Опочка, Псковской
Cпасибо сказано: 3175
Спасибо получено:
2175 раз в 1127 сообщениях
Очков репутации: 10   Добавить очки репутации
Katya_Ronny писал(а):
Где смотреть? На щитке на улице, на столбе?

Сколько проводов от столба к дому идёт 2 или 4? Один из них нулевой, остальные фазовые.

_________________
Пеммикан - лучшая еда для людей и собак. (Фритьоф Нансен)
viewtopic.php?f=5&t=8600


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:23 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 18:26
Сообщений: 14529
Откуда: МО, Одинцовский район
Cпасибо сказано: 10904
Спасибо получено:
5976 раз в 3545 сообщениях
Очков репутации: 101   Добавить очки репутации
Андрей Николаевич
Я бы сказала один :)
Но погляжу более детально. Поняла.
Но вообще в доме строго 220 (бывает правда и 250!, но это плохо).

_________________
"Собаки — как цветы, они должны радовать всех." Дж. Дж. Каймс


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:25 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 03:09
Сообщений: 3155
Откуда: Опочка, Псковской
Cпасибо сказано: 3175
Спасибо получено:
2175 раз в 1127 сообщениях
Очков репутации: 10   Добавить очки репутации
Андрей Николаевич писал(а):
Один из них нулевой, остальные фазовые.

Каждый фазовый провод - 220. Три фазы по 220 дают межфазный ток 380.

_________________
Пеммикан - лучшая еда для людей и собак. (Фритьоф Нансен)
viewtopic.php?f=5&t=8600


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:27 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 18:26
Сообщений: 14529
Откуда: МО, Одинцовский район
Cпасибо сказано: 10904
Спасибо получено:
5976 раз в 3545 сообщениях
Очков репутации: 101   Добавить очки репутации
А зачем в доме такое напряжение?
Я просто не понимаю. Что это дает?

_________________
"Собаки — как цветы, они должны радовать всех." Дж. Дж. Каймс


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:34 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 03:09
Сообщений: 3155
Откуда: Опочка, Псковской
Cпасибо сказано: 3175
Спасибо получено:
2175 раз в 1127 сообщениях
Очков репутации: 10   Добавить очки репутации
Помогает распределить нагрузку, если всё электрооборудование (плиту, стиралку, водонагреватели, кондиционеры, пр.) посадить на одну фазу будет слишком высокая сила тока, автоматы будет выбивать или провод начнёт гореть. Ну и всякие электрокотлы, водонагреватели, электродвигатели часто бывают трёхфазные.

_________________
Пеммикан - лучшая еда для людей и собак. (Фритьоф Нансен)
viewtopic.php?f=5&t=8600


За это сообщение пользователю Андрей НН "Спасибо" сказали:
Katya_Ronny, Оля-Леся
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 21:50 
Не в сети
Оратор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 авг 2011, 22:31
Сообщений: 1422
Откуда: Москва-Беларусь(наездами)
Cпасибо сказано: 118
Спасибо получено:
477 раз в 247 сообщениях
Очков репутации: 12   Добавить очки репутации
А в гараж я могу такие батареи интересно....дома то обычные водные


Вернуться к началу
 Профиль  
Cпасибо сказано 
 Заголовок сообщения: Re: Реконструкция старого дома
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 22:13 
Не в сети
Оратор
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 04:19
Сообщений: 8859
Cпасибо сказано: 2266
Спасибо получено:
12986 раз в 4366 сообщениях
Очков репутации: 169   Добавить очки репутации
У нас к дому подводится трехфазное напряжение. Но кабель ( толстый) всего один, никаких двух или трех проводов нет .... Когда купили дом, то проводов было больше и при сильном ветре между ними искрило .... Вызвали аварийку и они нам поменяли весь провод вот на один. Кажется, он называется СИП
Заземление у нас сделано вот практически так, как описывает Андрей Николаевич
Видела своими глазами сварную рамку, довольно большую. И странный такой металлический шнур(?), который идет до ввода в дом.
Распределительный ящик сейчас сфотографирую :)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 47  След.

Часовой пояс: UTC + 6 часов



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Powered by phpBB © 2014 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB